zycyhwan
級別: *
![]() |
最近要接個設備的線路,選擇斷路器的時候,不知道選了,上圖有2種斷路器,有什么區別啊,該選哪個?如果設備所有的電流有20A,選40A的那種斷路器可以嗎?另一種上面寫著6000A,不知道什么意思啊,圖片發不上去了 [ 此帖被zycyhwan在2009-12-03 18:59重新編輯 ] |
---|---|
|
dgiz
級別: *
![]() |
看不見圖呀,你說的6000可能是柜架電流,不用管,你選的空開比你設備運行的最大電流高,但不能比空開下總電纜短路電流大就行。意思就是說斷路器要能在其所帶的設備短路時(包括電纜)起到有效的保護作用! |
---|---|
|