syspoco
級別: 探索解密
![]() |
請教各位一個關于三菱FX1N485BD ,PLC間通訊的難題。 現在又一個工程是有8臺伺服馬達,我用了4臺FX1N14MT PLC和一臺觸摸屏控制它的動作。請教在485無協議簡易 通訊時老是聯機不上,485通訊塊的RD SD燈一直亮,查 通訊手冊是接線不對,也對照手冊接線圖接了,還是沒 有效果。程序也是對照手冊寫的試用程序。有哪位老師 可以給我一個號的解決方案?感激不盡! |
---|---|
|
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
![]() |
其實, 有好幾種可能 : 1) 接線出錯 - 檢查及確定 RS 485 接線。 - 接線不能過長 (例 : 50m 為 FX1N485BD 的通訊極限, 詳情請參考手冊) 2) 通訊設定出錯 (即使 SD,RD 燈一直亮, 但是可能是通訊失敗) - 令通訊設定為對。 - 確定 PLC 以及 8個伺服通訊地址設定都對且沒有重復。 3) RS 485 聯上一臺觸摸屏以及8臺伺服馬達 (觸摸屏會(huì )一直自動測試通訊, 所以 SD 和 RD 燈一直亮)。 - 不讓觸摸屏聯上同一 485 網絡(luò ), 讓觸摸屏直接聯上 CPU; PLC 及其他8臺伺服照舊連接 RS 485。 4) PLC 程序出錯。 (哪怕SD,RD 燈一直亮, 但是可能是通訊失敗, 伺服回復 "錯誤 / 未知指令 (Error / NAK)") - 檢查以及確定程序。 |
---|---|
|