各位高手大哥: 兄弟我遇到一個實在搞不懂的問題,有一臺軟啟動器帶160kw電機,軟啟動器為ABB PS S 18/30 300/515,啟動的時候電流不斷上漲,能到一千多安,把變壓器的總開關都拱跳了,實在是搞不明白,請各位大哥指點一二。 |
---|---|
|
鴻博
級別: *
![]() |
我覺得是啟動電壓、時間等參數沒調好,正常應該在600-700A左右,但ABB的軟起我沒用過 |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
電流太大了..不正常.沒這么大!查看一下軟啟動器的參數有沒問題 |
---|---|
|
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
![]() |
軟啟動是撥碼的,啟動設置40%,時間15s,還有停止的應該無所謂,其他參數沒有,我把它的觸發板子拆下來,用三個可控硅接到一個風機上試了一下,風機啟動時電流也是很大,要是不斷開,我估計風機能飛起來,我估計是不是觸發板子觸發錯誤有問題造成的,但是有問題也不能到一千多個電流吧 |
---|---|
|
tangjin19861
級別: *
![]() |
你就用降壓?dòng)不就完了,你用的是電流啟動啦 |
---|---|
|
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園?
![]() |
軟起動器的起動電流正常情況下在電機額定電流的3-5倍,剛啟動一千多安是正常的吧 啟動完成正常運行也會(huì )有三百多安的 |
---|---|
|
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
![]() |
各位大哥:我用的那臺軟啟動是用撥碼的,如果在白色區域調節就是用的降壓?dòng),從30-70%可調5級,如果在藍色區域內調節則是限流啟動,電壓固定40%,電流從1.5-4倍的電流互感器變比范圍可調11級,他們是同一個電位器調節,我原先用的就是40%降壓?dòng),啟動也能到1000多安,啟動完成電流降下來了,現在是一啟動就在1000多安,電流不降,把變壓器的開關都拱掉了,時間很短,速斷保險沒打,軟起空開沒跳。以前啟動是正常的,會(huì )不會(huì )是控制板子的問題呢? |
---|---|
|
藍色盒子
級別: *
![]() |
我們單位的三臺圓錐破碎機用得也是abb的軟驅Ｐ一臺經常也是拱掉高壓速斷,最后好了,忘了是咋整好的,沒做日記。 |
---|---|
|