張榮熙
級別: 略有小成
![]() |
急求對空氣開關的技術性選擇,一般電機的空氣開關的選擇怎么選擇啊;還有空氣開關的瞬時耐沖擊電流是開關額定電流的多少倍啊,還有多大的電機不能用空氣開關直接啟動啊?請有經驗的師父能給我解答一下啊 |
---|---|
|
grt
級別: *
![]() |
1、自動空氣開關的額定電壓≥被控網路的額定電壓; 2、自動空氣開關的額定電流≥電動機的額定電流; 3、自動空氣開關的一次脫扣電流按12倍自動空氣開關的額定電流整定; 4、自動空氣開關的最大允許斷開電流要大于電動機三相短路時的最大短路電流。 電機最好不要用空氣開關控制啟動,自動空氣開關不能進行頻繁操作,電機控制最好用接觸器加熱繼電器控制啟停,自動空氣開關只作為保護使用。一般接觸器和熱繼電器都會(huì )組合在一起,應用很方便。 |
---|---|
|
張榮熙
級別: 略有小成
![]() |
如果15KW的電機用32A的空氣開關直接啟動;會(huì )不會(huì )爆炸啊 |
---|---|
|
songsuan
級別: *
![]() |
15kw需要降壓起動,空氣開關要選電機額定電流的2---2.5倍的D型開關 |
---|---|
|
楊粟宇
級別: 略有小成
![]() |
15KW的電機啟動,32A的空開在啟動中應該經常跳的,選40A的應該可以的。當然最好加接觸器。 |
---|---|
|