1、直流電動機的電氣制動按其產生電磁制動轉矩的方法不同可分 能耗制動 、反接制動 、 再生制動 。
2、交流異步電動機的調速途徑有 變頻 、 變極 、 變轉差率 。
3、交流接觸器的鐵心一般用 相互絕緣的硅鋼片 疊壓而成,以減少 渦流及磁滯損耗 ,其鐵心端面嵌有 短路銅環 ,其作用是 減少吸合后的振動和燥聲 。
4、FX-20P-E編程器面板上,寫操作鍵為 ,讀操作鍵為 ,插入操作鍵為 ,刪除操作鍵為 ,監控操作鍵為 ,測試操作鍵為 。
5、C200是一個 32 位計數器,計數方向由 M8200 的狀態決定,當其ON狀態時為 減 計數,當其OFF狀態時為 增 計數。
6、如果將正在運行中的并勵直流電動機的勵磁電路斷開,則反電動勢增加
轉速也將急劇 上升 會(huì )造成 飛車 現象。
7、PLC與繼電器接觸器比較,前者是 邏輯,后者是 邏輯。
8、PLC是 工業電腦 。PLC型號名稱組成符號中的T代表 晶體管輸出型 ;YR代表 繼電器型擴展輸出模塊 。
9、變址寄存器的元件符號為 V Z ,進行32位數據操作時定 Z 為低16位數據, V 為高16位數據。
10、熔斷器的作用是 短路保護 ;一臺380V、5.5千瓦滿載起動的三相鼠籠式電動機,應選用 30 安的熔體,如選用螺旋式熔斷器,則其全型號是 RL1-30 。
11、車床的主運動為 主軸卡盤或頂尖帶著工件的 旋轉 運動,進給運動為 溜板帶著刀架的直線 運動。
12、三相鼠籠式異步電動機在運行中斷了一根電源線,則電機轉速 不變 。
13、組成PLC的硬件系統括 電源 、 CPU 、 存儲器 、 輸入單元 、 輸出單元 等五大部分組成。
14、狀態程序圖的三要素為 、 和 。
15、K3X000表示 X0X1X2X3 , X4X5X6X7 , X10X11X12X13 三組位元件組合。
16、對一臺結構已確定的步進電機,改變 細分 、 半步整步 可以改變其步距角。
17、異步電動機的轉子可分為 繞線式 和 籠型 兩種。
18、單向異步電動機常在定子上安裝兩套繞組,一套叫 主繞組 ,另一套叫 輔助繞組 ,且它們在空間相差 90 電角。
19、PLC接地線的截面積應不小于 2平方 ,接地電阻要小于 100歐 。
20、三角形接法的三相異步電動機,應選用 帶斷相保護 的熱繼電器做 斷相 保護和 過載 保護。
21、隔離開關不允許帶負載拉合,萬一合錯,不許 送電 ,而要迅速將開關 斷開 。
22、K1X0表示由 X0X1X2X3 組成的 字元件 。
23、罩極式單相異步電動機,罩在極面上的短路環起 啟動 作用。
24、PLC工作過程分為三個階段,即 輸入處理 、 邏輯運算 和 輸出處理 。
25、用位元件處理數據時,Kn的n表示 4n個位元件 ,每位十進制數據由 4n 個位元件組成,例如K4M0表示由位元件 M0 ~ M15 組成的 1 位十進制數據。
26、接觸器可用于頻繁通斷 主 電路,又具有 欠壓 保護作用。
27、在多點操作的控制電路中,通常幾個按鈕觸點應該是常開 并聯 、常閉 串聯 。
28、接觸器選用時,其主觸點的額定工作電壓應 大于 或 等于 負載電路的電壓,主觸點的額定工作電流應 大于 或 等于 負載電路的電流,吸引線圈的額定電壓應與控制回路 同規格 。
29、電動機正反轉控制電路必須有 機械互鎖 ,使換相時不發生相間短路。
30、根據起動方法的不同,單相異步電動機一般可分為 電容分相電動機 、 電容運轉式單相異步電動機 、 罩極式單相異步電動機 。
不對的地方請大家指出來