龐金玉
級別: *
![]() |
正常情況下編碼器反轉時應該有輸出,在PLC上Y3亮,但是為什么翻轉時Y3不亮了呢?接線都正確。請各位大俠幫忙! |
---|---|
|
jwm
級別: 論壇先鋒
![]() |
既然是y3 那門中間肯定有程序控制。 看看程序怎么樣寫的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hxcat
級別: 略有小成
![]() |
編碼器不會(huì )接y3上的吧?樓主看看程序ok? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
taojie718
級別: 略有小成
![]() |
編碼器主要是起一個反饋的作用,執行機構還是電機,建立樓主還是先弄清楚控制方式,另外三樓的說的對,編碼器直接接PLC應該是接在輸入端的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
龐金玉
級別: *
![]() |
現在翻轉的話也減脈沖,就是輸出信號燈不亮原來是亮的。編碼器的信號輸入是正確的就是沒有指示燈。 |
---|---|
|
taojie718
級別: 略有小成
![]() |
用電腦監控下對應的程序,順著梯形圖找原因,若程序中有輸出,檢查PLC的對應輸出點是否損壞;若沒有輸出,檢查下程序寫的是否有問題。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園?
![]() |
看看程序怎么寫吧 既然樓主提到了正反轉那就說明樓主是在用A B相記數嗎 如果A B相計數相序反了就反向計數 再結合程序可能就不會(huì )輸出了 如果單相計數就沒必要考慮是正轉還是反轉了 建議你看看程序吧 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
這樣的問題,98%的可能是程序編制問題。樓主不妨截取程序片段貼圖上來,省得大家勞心費神的猜測,其實看了程序就能明確得給你指出問題所在了。 |
---|---|
|