因為樓主只給了一部分圖片,無法了解全部,我的看法:
1、從導線外觀看,首先我認為,樓主使用的是普通的BVR導線,而普通的BVR線工頻耐壓一般是500VAC,較高級別的是750VAC,而樓主給這種普通低壓導線做中壓實驗是否存在問題?
2、從圖片來看,燒黑的的確是屏蔽層最上端,而且BVR導線的絕緣層也有破壞的跡象,原因分析
:
A、剝屏蔽層時,該處BVR的絕緣受到破壞,已經是整條導線最薄弱處。做耐壓時可能屏蔽層已經入水,那么實際上,耐壓是在屏蔽層和BVR導線時間進行的,而B(niǎo)VR導線本身承受不了1500VAC的電壓,那么在加載實驗電壓時,可能到不了實驗電壓絕緣層就已經遭到破壞。
B、升壓過猛,在離實驗電壓最近處(感應器的感應頭浸泡到其中一杯水里面,而三根信號線則浸泡到另外一杯水里面,然后給這兩杯水施加1500VAC/50Hz 1min)發生擊穿。