劉建強
勤學,才是進步的根源。
級別: 略有小成
![]() |
請問諸位觸摸屏和PLC通訊時,觸摸屏的24V電源是接PLC 的輸出24V比較好還是另接24V比較好? |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
這只是給它供電用的,與通訊沒有關系。一般是另接。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
最好是另接,因為有的HMI的耗電量超出PLC的24V電源輸出的供電量。 ![]() |
|
---|---|---|
|