我用臺達PLC 和04AD模塊寫程序,測量壓力的時候選擇CH1,模式2.壓力傳感器輸出為4~20mA,對應0~16BAR的壓力,想不明白監視看到的都是負值。請教各位大俠,只是說明原因? |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
如果傳感器沒有接好或者說沒接,監控時會(huì )產生負值。 |
---|---|
|
qiujingsong
工控行者
級別: 略有小成
![]() |
注意屏蔽接地及信號的防干擾,我做西門子200時出現過這種情況,數值很不穩 |
---|---|
|
葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
![]() |
兄弟 不行啊 搞了個獨立電源 也接地了 還是有幾十的負值 還有說明辦法啊 可以把他看作是PLC模塊誤差造成的不 搞兩三天咯 沒有說明進展 |
---|---|
|
葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
![]() |
電源板沒有接地會(huì )造成這樣的現象吧 |
---|---|
|
張家港市
級別: 家園?
![]() |
空擋的也要接接地和電源的為,不過臺達的PLC不行,或者問問臺達供應商那邊的工程師 |
---|---|
|
葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
![]() |
臺達的真的不行嗎 我測溫度的時候也還可以啊 剛才問了下那邊的人,他們確認我接線沒有問題 也不知道說明辦咯 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
前幾天我用臺達DVP06XA-S混合模擬量,我用通道一也是模式2,我自己沒接壓力變送器的時候,監控PLC就是負值,不過這個負值稍微有點變動,波動的不多。 樓主留言:那么你怎么搞?直接用? |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
你用萬用表測一下輸出電流到底是多少mA?不會(huì )是0mA吧? |
---|---|
|
葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
![]() |
我叫買變送器的人來測過,就在空壓的狀態是輸出4mA,有一個是3·9mA的,出現的負值就大點。 |
---|---|
|