夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交

燕少輝
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看燕少輝的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-28 10:27
我想用西門子224XP的PLC與觸摸屏進行通訊,能夠在觸摸屏上設定數值,PLC可根據觸摸屏上的設定值進行0-10V的模擬量電壓輸出。而輸出精度為0.1V ,用本體上的模擬量電壓接口做。
請問各位老師,如何做此段梯形圖程序。
真誠期待回復
不勝感激1
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會(huì )員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6809 個
工控威望: 38413 點
下載積分: 10491 分
在線時間: 9686(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-06-19
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-28 10:45
如果你使用富士的觸摸屏,那么不需要PLC程序。

在觸摸屏上放置數值輸入,然后在其屬性中設定線性轉換,轉換目標為0~10對應0~32000,目標地址為AQW。

Good Luck
燕少輝
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看燕少輝的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-28 12:44
我用的是步科(eView)的觸摸屏,需要按照屏上的設定,進行0-10V的模擬量輸出,按0.1的精度輸出可設定。
請求程序幫助!
感謝
zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-01-21
查看zsb2010的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-28 16:47
你可以把觸摸屏的數據和PLC的數據寄存器連接,如VD0,將VD0裝換為浮點數,然后用浮點數乘法將VD0和3200相乘,然后將浮點化為整數,存處AQW0中就可以了,此是你評上輸入1.5則輸出也是1.5V了,如果你的觸摸屏支持VB腳本的也可以在腳本你編寫,S7200的模擬輸出0-32000對應0-10V
燕少輝
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看燕少輝的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-28 17:10
感謝你,受益匪淺!
netliuhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看netliuhao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-30 21:42
0-10V的模擬量電壓輸入到plc,plc自身就識別出來了數值0---32000,你用公式寫出來就可以了
精度是0.1 ,那你就把32000分成100份,。。。。。。
聽說電壓波動大,奉勸你還是加個變送器好。