shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
![]() |
各位網友你們好:在我調試的工地,有臺風機時星三角降壓?dòng),功率是18.5KW你們猜正常滿負荷運轉后運行電流是多少?根據心算公式,功率乘以2。運行電流應該是37A才對。 現在臺的運行電流是20A。請各位網友發表下自己的見解? |
|
---|---|---|
|
佘順紅
級別: *
![]() |
空載9到10A左右,長期運行模式下,運行電流不會(huì )超過額定電流80%, 也就是20A很正常 |
---|---|
|
lijinniu
級別: 工控俠客
![]() |
這個有兩個可能,第一就是設計的時候電機用的比較大,第二就是傳動的皮帶松了. |
---|---|
|
zcdq6579
級別: 略有小成
![]() |
應該是沒負載,我以前見到過,一個機修半夜叫我起來說:車子不動了?我到了一看電機運轉正常,他怎么說(我知道電機會(huì )轉的的,但這機器不轉),暈倒:原來是中間連接磨損! |
---|---|
|
周影
級別: *
![]() |
對于星三角啟動:要是在斷路器下面測得的電流為電機的實際電流,要是在接觸器下面測得的電流應該乘以2,若樓主在接觸器下面測的,則實際電流為20x2=40A |
---|---|
|
yl_liu
級別: 略有小成
![]() |
線電流正確計算: I=(P/1.732*U)*COSφ=(18500/1.732*380)*0.8=22.5A |
---|---|
|
xiedingkai
朋友才是真正的財富