hqc1159
級別: 探索解密
![]() |
目前有個項目用臺達PLC控制三菱變頻器E700, 但由于PLC型號的問題不支持使用RS指令,想求一份用MODBUS通訊的格式,謝謝 |
---|---|
|
hqc1159
級別: 探索解密
![]() |
補充: 現在用臺達PLC(ES)控制三菱變頻器(E700),由于ES不支持RS指令所以用MODBUS,但是問題也出現臺達的程序也弄好了,變頻器設置也好了就是通訊不了,變頻器上RUN等閃爍,用電腦監控后發現程序中M1161并不是一直置位的,時而置位時而復位,這個是不是不能通訊的原因呢?請各位前輩指點。 謝謝!程序如下: LD M1000 MOV H96 D1120 MOV K200 D1129 SET M1120 SET M1143 SET M1161 寫入頻率程序: MODWR K1 H9C4E D520 e700設置如下: P79(運行模式選擇)=0(外部/PU切換模式),P117(通訊站號)=1,P118(通訊速率)=192,p119(通訊停止位長)=10(停止位長1,數據長7),p120(奇偶校驗)=2(偶校驗) |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
1. 程序的M1122? 2.變頻器的Pr.549? 另外寫入運行頻率,地址應該是H0D? [ 此帖被sjm213在2010-07-06 17:35重新編輯 ] |
---|---|
|
hqc1159
級別: 探索解密
![]() |
MODWR K1 H9C4E D520 SET M1122 H9C4E是變頻器中的40014頻率地址 M1122有的,P549設置為1(MODBUS-RTU)我沒打出來,不好意思, 請問H0D是怎么來的?變頻器說明書上的嗎? |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
這個地址要減去40001: ![]() |
---|---|
|
hqc1159
級別: 探索解密
![]() |
換了也試過還是這樣不能通信,是不是著個通信格式不能用于三菱變頻器的? |
---|---|
|
hqc1159
級別: 探索解密
![]() |
額, 串口工具是PLC編程軟件中通訊偵測嗎? 我剛剛上手,很多都不明白。 |
---|---|
|
tangjiezyc
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
臺達的485比三菱還好做... 三菱變頻的MODBUS地址要減40001 |
---|---|
|
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() ![]() |
變頻器參數不完整,要設成通訊控制頻率和啟動。 這里有參數 http://www.linghangdg.com/read-gktid-1696614.html [ 此帖被崇慶陽光在2021-11-30 17:39重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|