泉水叮咚
級別: 略有小成
![]() |
這幾天遇到了一個怪問題,三菱FX2NPLC控制伺服電機做定長運行,在伺服驅動器上監控輸入的脈沖總是多,而且不固定,有時候多1000多個,有時候多幾百個。懷疑有干擾,屏蔽,接地都試了沒有效果。從脈沖輸出端子隨便接兩根線出來,用另一臺三菱PLC接受脈沖,完全正常一個不多一個不少。遂斷定試伺服驅動器不好(國產品牌),換成安川伺服,問題依然存在,實在沒辦法,只好換PLC,當時已經沒有什么道理可言了,奇怪的是用歐姆龍的PLC就好了,走的也準確了,再換上三菱的還是不準。從換PLC我就離開現場,后來這些都是他們打電話告訴我的,現在已經在著手用歐姆龍的進行編程。我實在不明白怎么會(huì )出這種問題,PLC發的脈沖是經過光耦到晶體管的,難道是晶體管的問題?可用三菱的PLC監控脈沖也正常啊。有人遇到過這種情況嗎? |
---|---|
|
泉水叮咚
級別: 略有小成
![]() |
總覺得這個問題很奇怪,怎么會(huì )是PLC的問題呢?難道是發的脈沖波形不好?怎么又多的不固定呢? |
---|---|
|
泉水叮咚
級別: 略有小成
![]() |
現在找不到問題的所在,只能更換PLC,但總覺得有些蹊蹺。問題到底在哪呢? |
---|---|
|
泉水叮咚
級別: 略有小成
![]() |
程序的問題是不存在的,每次發相同的脈沖,用另一臺PLC監控脈沖數量是完全正確的, |
---|---|
|
泉水叮咚
級別: 略有小成
![]() |
用的24V電源,后來改用PLC本體的24V也不行,脈沖輸入線加了2K的電阻。 |
---|---|
|