hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
![]() |
各位大師,小弟請教個變頻器問題,有一臺西門子420變頻器,現在出現一個報警,在每天晚上的7點半左右會(huì )出現報過壓,每天都是這個時間段出現,關電復位后正常。有可能是什么愿意引起的,用一個柜里有幾個變頻器,就這臺報警,參數都一樣。有可能是什么原因引起的?這個問題奇怪在于它每次都在同一時間報警。 |
|
---|---|---|
|
sandy_love
感悟生活,創(chuàng )新的源泉...
級別: 家園?
![]() |
把柜里的另一臺變頻器換過來用試試。。 |
---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
![]() |
可能性: 1 變頻器內過壓檢測電路有問題 2 舊的 變頻器 高壓電容有可能失效, 3 弒車電阻過小 |
|
---|---|---|
|
朱東偉
級別: *
![]() |
希望你早日找到問題的原因,同時也希望你找到之后把他上傳,我們分享一下。謝謝! |
---|---|
|