我有一個新買的plc 輸入 端子上沒有sys端子 只有24V 和com端 公共點接24v沒反應 接com端子也沒反應 求解 FX-2N 128MR ES/UL 輸入端子上怎么沒有SYS 端子 |
---|---|
|
bigcg
級別: *
![]() |
看你的型號你可能是歐洲版的PLC,上面應該有+24V和0V ,應該這樣配線:用COM與其中的0V或+24V想連接,然后可以用+24V或0V給端子(X0~X77)信號,注意:用+24V或0V其中的一個與COM聯,然后是用另外一個與輸入端子相連就給信號了。 說明一下:+24V和0V應該在PLC的左下角,配線的時候要特別注意這兩個端子,不要配錯了,會(huì )損壞PLC的。 |
---|---|
|
bigcg
級別: *
![]() |
這個問題我以前也碰到,就跟樓主說有一樣,輸入點怎么也點不亮。 |
---|---|
|
bigcg
級別: *
![]() |
|
---|---|
|