小小的菜鳥
級別: 略有小成
![]() |
給位老師 我用S7-200的PLC與三菱的變頻器FR-720做通訊 寫運行指令可以起停 但是頻率是外表的! 寫頻率指令不可以改變頻率 !感覺是變頻器參數問題! 請問改哪些參數可以用發來的頻率 !本人新手 謝謝各位老師啦 ![]() ![]() ![]() [ 此帖被小小的菜鳥在2010-12-05 11:30重新編輯 ] |
---|---|
|
小小的菜鳥
級別: 略有小成
![]() |
|
---|---|
|
taojie718
級別: 略有小成
![]() |
看完你的問題,首先可以確定你兩邊的通訊參數是設定的正確的 不能寫頻率可能有以下原因 1、主頻設定方式未修改,修改主頻設定方式,選用RS-485 。 2、確定你的通訊方式,是MODUS通訊還是自由口通訊,若為自由口通訊,檢測下效驗碼計算是否正確。 聲明:本人三菱的變頻器沒有用過 若有什么地方說得不對請大家指正。 |
---|---|
|