plc123321
級別: 探索解密
![]() |
如果在程序中設置了雙重聯鎖,在PLC外部輸出側加入接觸器的聯鎖,是否還需要考慮觸點切換的約300ms時間,加一個延時? |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
在外部輸出接觸器加連鎖可以避免接觸器同時動作的可能性。加延時是可以避免事件的發生,應該加。 |
---|---|
|
jamesyue
練就一身好的技術才是硬道理
級別: 略有小成
![]() |
加了延時會(huì )更安全 |
|
---|---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
![]() |
應當加延時以緩沖,減小機械沖擊;也有利于接觸器消弧。 |
|
---|---|---|
|
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園?
![]() |
接觸器最好加上機械互鎖機構,靠電氣互鎖不如機械可靠 |
|
---|---|---|
|