夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 309 點
下載積分: 870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-28 15:53
有點讓我沮喪。。。心里有落差。。。
一臺E720 三相200V變頻器,估計是燒了,所以換一臺新的,但是換上去還是不可以,RUN燈出現短暫的閃爍,打電話去三菱問了
他們說:變頻器信號是給了 但是頻率沒有給 這個就讓我有點模糊了 不明白這句話的意思。。。
反正我是認為是參數沒有設置好,才出現這樣的情況的 ,后來把舊的面板換上去可以了,問題解決了,但是依然是不明白是什么地方的參數問題沒有搞好出現這樣的情況。。。
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 226 點
下載積分: 791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-04
最后登錄: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-28 15:55
沒設置好的結果!變頻器信號是給了 但是頻率沒有給,就是運行信號給了,但是運行頻率沒有給定!
樓主留言:
熱心助人 那我還要怎么做呢?我后面不知道怎么做了 我是工控小學生
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(蕭風) 正解
    zhangyilin
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhangyilin的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-12-28 15:57
    頻率給定和運行給定是分開的!
    樓主留言:
    熱心助人 那我還要怎么做呢?我后面不知道怎么做了 我是工控小學生
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8300 個
    工控威望: 10434 點
    下載積分: 21231 分
    在線時間: 3099(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2025-06-08
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-12-28 15:58
    只給了啟動信號,沒有給出增加頻率的信號。
    看看你的變頻器的頻率給定信號是怎么提供的,例如外部的電壓或者電流等模擬量,或者是操作面板的控制等,或者外部電位器控制等。
    樓主留言:
    熱心助人 我是工控小學生 想再問一下:我們不是設置好變頻器的參數,再給他一個正轉或者反轉的信號就可以了嗎?怎么還要外部電壓或者電流燈模擬量?操作面板 外部電位器控制?我沒接觸過那么多 請教了!
    [ 此帖被guochunyi在2010-12-28 16:03重新編輯 ]
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 問誰與共?
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 235 個
    工控威望: 226 點
    下載積分: 791 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2009-07-04
    最后登錄: 2017-01-25
    查看yusanlong045的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-12-28 16:02
    仔細看看說明書!
    一笑而過
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 265 個
    工控威望: 488 點
    下載積分: 9494 分
    在線時間: 212(小時)
    注冊時間: 2010-01-30
    最后登錄: 2013-02-03
    查看一笑而過的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-12-28 16:18
    引用
    引用樓主aries于2010-12-28 15:53發表的 求助:三菱變頻器 RUN燈閃爍 :
    有點讓我沮喪。。。心里有落差。。。
    6樓  發表于: 2010-12-29 11:48
    我還是不理解這個問題 。。。
    我們這臺設備就是PLC控制變頻器拖動一個振動器。。。
    所謂的頻率指令和控制指令 我還是很迷糊  我不知道這2個如何組合使用 控制變頻器運轉的。。。
    各位前輩 期待你的指點。。。
    我也希望把這個問題就這樣一直討論下去。。。
    先謝謝你們看帖。。。
    aries
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 198 個
    工控威望: 309 點
    下載積分: 870 分
    在線時間: 95(小時)
    注冊時間: 2010-03-13
    最后登錄: 2013-04-24
    查看aries的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-12-29 11:50
    變頻器的頻率給定信號有幾種給定方法呢 ?
    wwcwwc
    級別: VIP會(huì )員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3398 個
    工控威望: 3196 點
    下載積分: 70582 分
    在線時間: 1607(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2025-06-06
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-12-29 11:56
    任何變頻器的啟停信號是指:?jiǎn)?dòng)/停止(正;反轉)的命令。頻率給定是指:變頻器理論運行時的輸出頻率。二者必須結合起來,少一個則變頻器無法輸出(電機無法旋轉)。
    頻率給定有模擬量:0-5V;0-10V;0-20MA;4-20MA同時還有正/負控制正/反轉。通訊方式是通過讀;寫指定的控制字實現頻率給定的。
    阮子
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 658 個
    工控威望: 4416 點
    下載積分: 5359 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2009-12-27
    最后登錄: 2015-10-29
    查看阮子的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-12-29 12:00
    如果你的頻率是外部給過來的就要把頻率給定參數設置成“控制回路端子”,具體是什么參數還是自己對著說明書找吧
    alex
    級別: 正式會(huì )員
    精華主題: 0
    發帖數量: 18 個
    工控威望: 98 點
    下載積分: 483 分
    在線時間: 0(小時)
    注冊時間: 2010-08-22
    最后登錄: 2016-03-07
    查看alex的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-12-29 13:16
    變頻器的參數設定不對,參照說明書仔細找一下頻率給定及運行指令
    風流過客flgk
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看風流過客flgk的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-12-29 13:34
    沒有使用說明書還真不好說,不過你分別看一下:運行指令來源?刂浦噶顏源。上限頻率。偏置指令。給定頻率;鶞暑l率等。配合使用
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go