小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
斷電數據保持,默認的。范圍0和范圍1都是VB,偏移量和單元數目不同,我要以哪個為準呢? 偏移量和單元數目分別是什么意思。偏移量不會(huì )是指非停電保持有多少個?單元數目指的總的停電保持有多少個? 上面默認的沒有VW,那么這個VW停電保持會(huì )是多少到多少呢? 新手,請教師傅了,萬分感謝。 |
---|---|
|
ak47m16u571
苦海無邊,柴米似鞭。歡樂(lè )無限,煩擾靠邊。得逍遙處且逍遙
級別: 家園?
![]() |
VB 偏移量 10 單元數 2 就是從VB10開始到VB11結束。。。共兩個V區字節 繼續上面,在程序中直接使用VW10,系統會(huì )自動將其斷電保持。。。并且就這一個字有效 ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
但是在CUP224plc中有8191個VB,那么它怎么還會(huì )有8190個VW呢?不是2個VB=1個VW嗎?在系統默認的情況下VB從0-8191都是掉電保存。也就是VW0—4095為掉電保存,那么從VW4096—8190就是非掉電保存了嗎? |
---|---|
|
ak47m16u571
苦海無邊,柴米似鞭。歡樂(lè )無限,煩擾靠邊。得逍遙處且逍遙
級別: 家園?
![]() |
CUP224plc中有8191個VB,那么它怎么還會(huì )有8190個VW呢? 兄弟你要多看書哇、、、 CUP224plc中共有8192個VB,那么它的尋址范圍就是0~8191VB, 同理VW的尋址范圍就是0~8190,而不是說CUP224plc中共有8190個VW。 ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
ak47m16u571
苦海無邊,柴米似鞭。歡樂(lè )無限,煩擾靠邊。得逍遙處且逍遙
級別: 家園?
![]() |
尋址時 有 VW4096 VW8090 但是沒有 VW8091 ![]() ![]() ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
書太厚了,想快點整明白,所有就直接上網問師傅了。在默認情況下VB0-8091為掉電保存,那么請問默認情況下VW掉電保存區為多少到多少?這個你告訴我,我就明白了。 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
知道了,謝謝大師了。西門子的弄點這個字節,字,雙字。都要區分,真的好麻煩啊。 |
---|---|
|