detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
![]() |
沒聽說有啥公式啊, 根據我的理解 電機啟動時的負載大(相對于電機的額定功率),則所需的時間長,一般應在3~8s左右吧 個人的看法,沒有書上的理論依據 僅供參考 |
---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會(huì )員
![]() |
聽電動機啟動到星接的轉速,然后可以切換角接。 |
|
---|---|---|
|
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
根據電機的Y-▲運行情況,星三角起動的時間也就是讓電機先Y運行穩定后轉換成▲運行的時間!一般不回很長的,也就機秒到十幾秒吧。 |
|
---|---|---|
|
suiyuan666
級別: 論壇先鋒
![]() |
用鉗表測電流,由Y運行轉換成▲運行時電流會(huì )不同.算出時間即可. |
---|---|
|
cuixiaobao12
級別: 論壇先鋒
![]() |
沒有規定的時間看電機聽聲音就行 |
|
---|---|---|
|
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
![]() |
按書上寫的公式是不行的,要根據實際來定的。公式是2*(1.414*電機容量)+4。:電機起動星三角,起動時間好整定;容量開方乘以二,積數加四單位秒。 [ 此帖被etdssdabb在2011-03-19 10:16重新編輯 ] |
---|---|
|
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
![]() |
一般是要用鉗流表來整定的,當電機星形啟動電流穩定或開始下降時就可以轉換了。公式化的東西在現場調試時一般有很大誤差,主要是負載變化無常,不能一概而論。當然對于一些輕型負載也可以提前轉換,不過對接觸器有較大損害,并且容易出現弧間短路現象,如果沒有必要應該盡量避免! 如果是經驗豐富根據經驗調整也是有的。 |
|
---|---|---|
|