木木2012
級別: 工控俠客
![]() |
求助:現在需要兩臺設備對接,兩臺設備內都有提供24V電源,由于擔心對接后兩個開關開關電源的0V之間有電壓差存在,現考慮將兩個開關電源的0V短接起來,請問這樣做合不合理?謝謝! |
---|---|
|
kaiyuan12345
級別: 略有小成
![]() |
可以的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
rockey
級別: 略有小成
![]() |
沒有問題,一直這么用的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
木木2012
級別: 工控俠客
![]() |
還有一個問題,兩個開關電源的0V短接后,24V電源的總功率是兩個開關電源的功率之和還是功率最大的那個開關電源的功率 |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂(lè )此不疲
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
接到某開關電源+24V端的負載總功率小于等于該開關電源的功率能力就可以。 換句話說,24V電源的總功率是兩個開關電源的功率之和,但要合理分配負載,不能超過各自能負載的功率。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
loverlb0214
認真學習了,它才是你的!
級別: 略有小成
![]() |
可以的,我這么用過,沒有問題 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
![]() |
其實完全可以兩開關電源并接,正接正,負接負。功率為二電源之和。最好同品牌。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |