luitwei
級別: 探索解密
![]() |
FX3U+FX3U-1PG+埃斯頓EMG的伺服電機的伺服控制,1PG有輸出(LED燈會(huì )亮),電機不運行。 加入使能信號,有BK信號,有RD信號(伺服就緒)。 參數也設過了,線路也看過了,人機顯示當前位置都在變化。驅動器就是檢測不到脈沖數。 求各位大神幫忙。。。! [ 此帖被luitwei在2015-04-28 12:36重新編輯 ] |
---|---|
|
tp5241
級別: 探索解密
![]() |
你看下你伺服電機在什么模式下,若你不在定位模式,而是其他的速度,或者轉矩,那么你是檢測不到脈沖的。 |
---|---|
|
liufeng1980
可以,學習了
級別: 探索解密
![]() |
線路沒錯的話 肯定是伺服的參數。 |
---|---|
|