引用引用第3樓杯雪盞月于2022-01-10 17:04發表的 :剛剛試了下,把RST I2R2100改成RST I1R2100就可以復位,他這是一定要成對的。验_(kāi))
引用引用第5樓18998923978于2022-01-10 17:28發表的 :不是要成對,是偏移地址的問題。你的程序中RST I2R2100前面有對I2進行+1操作,導致I2的值是變動的,最終結果是I2R2100尋址結果,超出R區
引用引用第8樓lvwenzhe888于2022-01-10 20:13發表的 :I2是索引寄存器,I2R2100,I2=0,RST R2100 I2=10 RST R210A
引用引用第9樓來電自動化于2022-01-10 20:35發表的 :樓上的意思是10進制與16進制的關系錯位了???
引用引用樓主杯雪盞月于2022-01-10 16:42發表的 松下PLC中的索引寄存器I0用法請教!請各位用過的進來指導下,謝謝! :如圖,我程序上SET I1R2100時,它可以根據我I1的值去置位,但是我寫RST I2R2100時它就直接報錯了,PLC跳出RUN狀態,還報成定位錯誤,但我那段程序沒有關聯到定位啊,請教給位前輩,能否指導下我這個是否是寫法錯誤導致的