引用引用第9樓來電自動化于2022-01-10 20:35發表的 :樓上的意思是10進制與16進制的關系錯位了???
引用引用第11樓laihuaxun200于2022-01-10 21:37發表的 :i2 =1 時,I2R2100 表示的是R2101,當你i2=0時,I2R2100 表示的就是R2100 這時復位的是R2100 ,如果的I2的只會(huì )加到50的話, 你檢查一下,R2100到R2132 之間的繼電器是否與定位指令相關。
引用引用第13樓杯雪盞月于2022-01-11 10:07發表的 :我查看了下我R2100-R2132的使用情況,都沒有再定位程序上使用過
引用引用第14樓laihuaxun200于2022-01-11 12:20發表的 :如果R2100到R2132 的沒有在定位程序上用過的話,有可能是你定位程序上有什么問題,不一定就是這索相寄存器賦值的問題,你可以加松下PLC交流群(429468053)問問吧,論壇回復有點慢,