leefloyd
級別: 探索解密
![]() |
在調試伺服電機時,由于底座不穩,出先負載大幅度搖晃,我過去把負載扶住,造成電機堵轉,然后把電機斷電了。之后上電出現報錯,一般是過熱、定位誤差過大等。清除報警后伺服驅動器上電顯示正常,但是伺服ON后,給予其指令電機不能正常轉動,會(huì )出現瞬動一下鎖死,或者電機出現尖嘯聲但不運動。請問這是什么問題。我使用的是NSK DD直驅伺服,PS3015。另外電機的機械結構應該沒有收到過什么沖擊。 |
---|---|
|
leefloyd
級別: 探索解密
![]() |
不是頻率的原因應該。我分別用JOG模式和通道模式試驗了一下,都是這種情況。兩個速度設定的都是出廠值。 |
---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
![]() |
不是頻率高了就是電機相序錯了。 |
|
---|---|---|
|
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
![]() |
應該是相序錯了,頻率太高的話,抖一下就報警了. ![]() |
|
---|---|---|
|
leefloyd
級別: 探索解密
![]() |
好的,我查下手冊看下相序 |
---|---|
|
leefloyd
級別: 探索解密
![]() |
反饋一下,相序接錯問題。將UVW按照說明書接上后,以上狀況消失,電機使用正常 |
---|---|
|